锅炉宝欢迎您!

您现在的位置: 主页 > 锅炉资讯 > 锅炉问答 >

燃气锅炉房设计说明

来源:未知 发布时间:2019-10-30热度:
《锅炉房设计规范》宣贯讲义之二民用建筑燃气锅炉房设置与安全防灾措施 1、非独立锅炉房位置与锅炉容量的限定 1)锅炉房宜为独立的建筑 2)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内...

  《锅炉房设计规范》宣贯讲义之二民用建筑燃气锅炉房设置与安全防灾措施:

  1、非独立锅炉房位置与锅炉容量的限定

  1)锅炉房宜为独立的建筑。

  2)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部]的上一-层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一-层靠建筑物外墙部位。常(负)压燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。

  3)住宅建筑物内,不直设置燃气锅炉房。

  4)燃气锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。

  5)锅炉间距燃气锅炉与建筑物的净距,不应小于下表规定:单台锅炉容量炉前(m) 锅炉两侧和后部通道 (m) 蒸汽(t/h) 热水(mw) 1~4 0. 7~2.82.50 0.80 6~20 4.2~14 3.00 1.50≥35 329 4.00 1.80. 上表中:当需要在炉前更换烟管时,可利用- -些建筑结构措施使炉前净距满足操作要求;后部通道应能满足锅壳式锅炉后折烟箱盖打开的距离要求。

  6)现行国家标准GB50016-2006 《建筑设计防火规范》、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》和GB50041-2008《锅炉房设计规范》,对非独立锅炉房锅炉容量,均没有2明确条文限定,对于这条重要条款,目前,可参考国家质监总局《锅炉安全技术监察规程(征求意见稿)》第237条和第238条规定(见《锅炉房设计规范》宣贯材料之一, 第17页),具体限定内容应在该规程正式颁布后确定。

  2、燃气气系统

  2.1 燃气锅炉选择

  1)应能有效地燃烧所采用的燃料,有较高热效率和能适应热负荷变化;

  2) 宜选用容量和燃烧设备相同的锅炉,当选用不同容量和不同类型的锅炉时,其容量和类型均不宜超过2种;

  3) 应符合全自动运行要求和具有可靠的燃烧安全保护装置。

  2.2 燃烧器的选择条件燃烧器的选择应适应气体燃料特性,并应符合下列要求

  1) 燃气成分在- -定 范围内改变时,有较好的燃烧适应性;

  2)能较好地适应负荷变化;

  3) 具有微正压燃烧特性;

  4) 火焰形状与炉膛结构相适应;

  5) 噪声较低;

  6) 有条件时,宜选用低氮燃烧器。

  2.3 设有备用燃料的锅炉房,其锅炉燃烧器的选用应能适应燃用相应的备用燃料

  2.4 燃气阀组配置与质量流量要求

  1)燃气阀组供气质量流量应能使锅炉在额定负荷运行时,燃烧器稳定燃烧;

  2) 每台锅炉燃气干管上,应配套性能可靠的燃气阀组,阀组前燃气供气压力确定后,阀组规格应满足燃烧器最大负荷需要;

  3) 锅壳式燃气锅炉燃气阀组的基本组成和顺序应为:切断阀、压力表、过滤器、稳压阀、波纹接管, 2级或组合式检漏电磁阀,阀前后压力开关和流量调节蝶阀。点火用的燃气管道,宜从燃烧器前燃气干管上的2级或组合式检漏电磁阀前引出,且应在其上装设切断阀和2级电磁阀;

  4) 燃气压力低于或高于规定值、燃气热水锅炉循环水泵停运和事故停电时,应能自动切断燃气供应。

  2.5 供气压力

  1)锅炉燃气阀组第1个切断阀前的燃气供气压力应根据燃烧器要求确定,并宜设定在5kPa~20kPa之间(大气式燃烧器除外);

  2) 有特殊要求时,可根据工程实际情况适当提高,但不宜低于5kPa。

  2.6 调压箱(装置)的配备与设置

  1) 锅炉房燃气宜从城市中压供气主管上铺设专用管道供给,并应经过滤调压后使用。单台调压装置低压侧供气流量不宜大于300m3/h (标态),撬装式调压装置低压侧单台供气量不宜大于5000m3/h (标态);

  2)燃气调压装置宜设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内,不应设置在地下建、构筑物内;

  3) 调压站、调压装置和计量装置设计,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB50028) 的有关规定。4) 当燃气质量不能保证时,应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管。

  2.7 燃用液化石油气的锅炉间和有燃用液化石油气管道穿越的室内地面处,严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施

  3、烟道与烟囱的设计要点燃气锅炉烟道和烟囱的设计,应符合下列要求

  1) 燃气锅炉烟囱宜单炉配置。当多台锅炉合用1个总烟道或共用1座烟囱时,每台锅炉宜采用单独烟道接入,烟道设计应保证排烟时互不影响,并宜使每台锅炉的通风力均衡。每台锅炉支烟道出口处应安装密封可靠的烟道门;

  2) 在烟气容易集聚的地方,以及当多台锅炉共用1座烟囱或1个总烟道时,每台锅炉烟道出口处应装设防爆装置,其位置应有利于泄压。当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆装置上应装设泄压导向管。

本文地址:http://www.guolubao.com/question/512.html

责任编辑:admin