  现如今人们越来越注重环保,我们都知道燃煤对大气的污染特别严重,燃煤释放出很多有害气体,比如二氧化硫、二氧化碳等等,所以燃煤锅炉改成燃气锅炉也是大势所趋,那么燃气热水锅炉安装改造许可证怎么取得呢,我们先来了解一下燃煤锅炉改造燃气锅炉需要注意的问题:

  1.运行中短时处理给煤机故障,制粉系统应采取哪些防止锅炉灭火的措施?

  关小排粉机入口档板,控制排粉机电流低于运行电流1~1.5A,全开在循环门,控制磨出口温度在80度左右运行,如燃烧难以稳定时可请示司炉停止该制粉系统运行。

  2.灭火后投投油点火前为何应减少送风,关闭小二次风?

  灭火后炉膛温度低,过大的下二次风和过大的送风将使油枪的根部风过大,难以点燃油嘴,或使油的着火点后移,吹灭着火的油嘴,影响重新点火恢复。

  3.锅炉灭火后,何时通知减负荷?减负荷幅度和速度应如何控制?

  灭火后当汽压开始下降时应立即通知减负荷。减负荷的速度和幅度不应使锅炉超压开排汽,应根据汽压和汽温下降幅度和灭火后点火恢复时间决定减负荷值。

  4.燃烧不稳时投油,负压变正即退出油枪,能避免大正压冲击吗?为什么?

  不能;因为炉膛负压变正即说明部分熄灭的煤粉被点燃,点燃部分熄灭煤粉产生的冲击力不会因停运油枪而降低,退油枪的后果是有可能再次发生灭火。

  5.低负荷运行时为何应在不影响安全的前提下维持稍低的氧量运行?

  低负荷运行时炉膛温度相对较低,煤粉气流的着火困难,燃烧稳定性相对较差,维持高氧量运行会进一步降低炉膛温度,降低炉膛内煤粉燃烧浓度,燃烧的抗干扰能力降低,导致灭火的发生。

  6.锅炉为何要设置防爆门?

  发生炉膛爆炸时自动开启泄压,减轻爆炸对锅炉的冲击破坏力,避免炉膛水冷壁,炉墙和烟道的损坏。

  7.运行中为何要开启粉仓吸潮管?

  排除粉仓和输粉机内的潮气,防止粉仓内的煤粉受潮结块,影响其流动性,并因潮气的排出使粉仓内的温度维持在合适值,防止煤粉的自燃爆炸。

  8.停止进水时为何要开启省煤器再循环门?

  锅炉停止进水时省煤器如仍受热,水通过循环管在省煤器,汽鼓之间形成循环,以保护省煤器的安全;

  9.过热器热水浸泡反冲洗的作用?

  可将过热器管内所沉淀的易溶于水的硅酸等盐类经浸泡溶解,泡软后脱离管壁,由过热器反向冲洗至汽鼓排出,以防止过热器严重结垢和汽轮机通流部分结垢。

  10.投汽压自动压力高,给粉机低转速停留,氧量高应避免灭火发生?

  应先投油稳燃,然后解除汽压自动,根据情况提高运行给粉机转速并停运1~2台给粉机,必要时减少送风量,使氧量和汽压迅速恢复正常。下排给粉机转速≮800转/分。

  看到这些改造之后的锅炉运行情况,你可以就明白是10吨燃煤锅炉改造燃气锅炉好,还是买一个新的燃气锅炉好

  燃气热水锅炉安装

  1、锅炉循环泵

  锅炉循环泵应充分考虑锅炉内部水流阻力,水流量建议选择大于技术参数表中额定水流量的10%以上。

  2、水处理

  给装置(旧的或新的)注水之前,应用干净的水彻底冲洗。最好使用下列水处理清洗产品。任何时候,PH值都要保持在6.5到8.5之间。

  安装管路系统时,必须设置板式换热器将采暖系统和燃气热水锅炉隔开,以减少水系统对燃气热水锅炉的腐蚀。

  3、水路系统连接

  燃气热水锅炉大气管与锅炉之间禁止设置任何阀门,膨胀水箱的调节容积需大于锅炉系统膨胀量。

  燃烧系统的安装

  1、燃烧系统控制线路图将电源线,控制信号线与电控线相连接。

  2、应装设可靠的点火程序和熄火保护装置。

  3、燃烧程序控制器提供一组独立的启停控制触点。可配制各种燃烧器,启停控制继电器回路串有一个10A的保险丝,启停控制继电器可接燃烧器的启停控制端,也可直接控制燃烧器的电源。

  4、燃气应以短的路程送到燃烧器,送气管道的直径必须比燃烧器的配件管道大一定的值。

  5、燃气管道安装完毕后应进行气密性试验,预先测试不带配件部分用大于1bar的空气或隋性气体进行,总测试包括从主截断装置到燃烧器上的截断阀的全部管路设备,在电磁阀关闭的情况下用空气或1.1倍于工作压力的隋性气体进行

  电控操纵柜的安装

  1、电控操纵柜上汇集了燃烧器、给水泵的各种控制开关按钮,用户可先把电线拉接到各只电动机上,然后接通外来总电源。

  2、箱壳应保护性接地

  3、电控操纵柜应安装在锅炉前方,宜紧靠墙壁,以利于监察锅炉上各个仪表,并保证操作方便。

  水箱的安装:

  焊工现场氩弧焊接;施工现场有标准电源;水箱四周有≥500mm的检修空间。水箱完工注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。水箱基础要求。砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差<5mm。